路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-18
查看路在何方的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-17 20:32
          今天我去现场做季度安全点检,发现一配电柜上一个100A的电流变外表碎裂,指针折弯,损坏严重,我就跟领导反馈,大家知道领导叫我如何去做吗?那S  B说你把它拆下来吧,我照样品去给采购买,当时我就说,不能拆,经过互感器,接的电流表,2次侧不能开路,会有危险,接着一些怕马匹的垃圾,说什么上次都拆过一个,我直接叼他,有本事你去拆啊,谁说可以拆谁去,反正我不去。
     问了几个同事都说可以拆,原来我这队伍里面这么多水货,哎,看走眼了。
     大家伙说说,能直接拆电流变而不马上把新的装上去吗??  
    这垃圾主管是无知呢还是想害我?
fudong
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 543 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2659 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-09-19
最后登录: 2024-11-23
查看fudong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-17 22:19
互感器二次侧要可靠接地 线径不小于2.5平方   防止开路高压