          今天我去现场做季度安全点检,发现一配电柜上一个100A的电流变外表碎裂,指针折弯,损坏严重,我就跟领导反馈,大家知道领导叫我如何去做吗?那S  B说你把它拆下来吧,我照样品去给采购买,当时我就说,不能拆,经过互感器,接的电流表,2次侧不能开路,会有危险,接着一些怕马匹的垃圾,说什么上次都拆过一个,我直接叼他,有本事你去拆啊,谁说可以拆谁去,反正我不去。
     问了几个同事都说可以拆,原来我这队伍里面这么多水货,哎,看走眼了。
     大家伙说说,能直接拆电流变而不马上把新的装上去吗??  
    这垃圾主管是无知呢还是想害我?
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-17 21:32
要拆的不是不可以,就把互感器两端短路就可以了,有短路片的,更换后拆开就可以。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(dl2006) 热心助人!
  • 变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
    QQ:84818626
    电话:18923140420
    rockyhuo
    专业制造全伺服高速卫生巾机器
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 1611 个
    工控威望: 1929 点
    下载积分: 4459 分
    在线时间: 438(小时)
    注册时间: 2008-07-14
    最后登录: 2024-10-09
    查看rockyhuo的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-12-17 21:54
    引用
    引用第12楼长丰实业于2012-12-17 21:36发表的  :
    楼上这方法我知道,可设备不能停,一百多安电流,你去母排那连接短路片给我看看   

    不是要求你在一次侧短路
    变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
    QQ:84818626
    电话:18923140420