          今天我去现场做季度安全点检,发现一配电柜上一个100A的电流变外表碎裂,指针折弯,损坏严重,我就跟领导反馈,大家知道领导叫我如何去做吗?那S  B说你把它拆下来吧,我照样品去给采购买,当时我就说,不能拆,经过互感器,接的电流表,2次侧不能开路,会有危险,接着一些怕马匹的垃圾,说什么上次都拆过一个,我直接叼他,有本事你去拆啊,谁说可以拆谁去,反正我不去。
     问了几个同事都说可以拆,原来我这队伍里面这么多水货,哎,看走眼了。
     大家伙说说,能直接拆电流变而不马上把新的装上去吗??  
    这垃圾主管是无知呢还是想害我?
王大饼
承接上海周边地区非标电气设计。QQ864539117
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 360 个
工控威望: 3477 点
下载积分: 5379 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2010-11-12
最后登录: 2016-06-04
查看王大饼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-19 16:39
肃静!肃静!!听听元芳怎么看
2楼  发表于: 2012-12-20 08:23
我也看不下去了,不就三菱的Q加几个伺服定位模块吗,LZ装几把B啊
3楼  发表于: 2012-12-20 14:03
引用
引用第87楼长丰实业于2012-12-20 13:06发表的  :
我也看不下去了,不就三菱的Q加几个伺服定位模块吗,LZ装几把B啊     你好牛哦  下面那个B系列通讯伺服8轴联动 不要说你也做过啊  
   我看图片也会说那是PLC  具体是什么呢?还我装B?不要跟我说你是在书上对照的图片哦,上面也不单单只是PLC和定位模块啊,仔细看清楚在说。

好吧,我没做过8轴联动的,但我做过12轴联动的,你信吗