  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-18
查看路在何方的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-17 20:32
          今天我去现场做季度安全点检,发现一配电柜上一个100A的电流变外表碎裂,指针折弯,损坏严重,我就跟领导反馈,大家知道领导叫我如何去做吗?那S  B说你把它拆下来吧,我照样品去给采购买,当时我就说,不能拆,经过互感器,接的电流表,2次侧不能开路,会有危险,接着一些怕马匹的垃圾,说什么上次都拆过一个,我直接叼他,有本事你去拆啊,谁说可以拆谁去,反正我不去。
     问了几个同事都说可以拆,原来我这队伍里面这么多水货,哎,看走眼了。
     大家伙说说,能直接拆电流变而不马上把新的装上去吗??  
    这垃圾主管是无知呢还是想害我?
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-18
查看路在何方的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-17 20:47
            请问1楼,这句话怎么理解?
     “由于副边接近于短路,所以原、副边电压U1和都很小,励磁电流I0也很小。 电流互感器运行时,副边不允许开路。因为一旦开路,原边电流均成为励磁电流,使磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身和设备安全。因此,电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。 电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。最常用的接线方式为单相,三相星形和不完全星形。”
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(雪峰) 精辟!
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    注册时间: 2010-10-10
    最后登录: 2024-11-18
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-12-17 21:00
    楼上什么意思?
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    注册时间: 2010-10-10
    最后登录: 2024-11-18
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-12-17 21:17
             呵呵  我早就想走了,可我不想和钱过意不去啊  现在中日关系紧张  我又是在台资企业,靠日本人吃饭,市场经济不好啊,兄弟我对PLC,,HMI  INV  伺服 步进都是有理论,实践的少。也做过小案例,没什么信心去闯啊。
        这里的一J8画什么电路图,连符号都表错,固态继电器画成两进两出,我当场想吐血了。老子都用Solid Workes 了。还用 AUTO 2004
         主管更垃圾,啥鸟都不会,搞不定就叫我去,或者其他水货。可以说我搞不定的就要叫厂家了或者报废。哎 悲哀啊
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    注册时间: 2010-10-10
    最后登录: 2024-11-18
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-12-17 21:26
    http://www.rjzxw.com/xz-8.html,我就在这下的  至于破解  自己百度
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    注册时间: 2010-10-10
    最后登录: 2024-11-18
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-12-17 21:36
    楼上这方法我知道,可设备不能停,一百多安电流,你去母排那连接短路片给我看看   
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    注册时间: 2010-10-10
    最后登录: 2024-11-18
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-12-17 22:11
    我的意思是母排离互感器的二次侧端子距离近,你不怕触电?  互感器的二次侧是在内侧面的,不是吗?
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    注册时间: 2010-10-10
    最后登录: 2024-11-18
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-12-17 23:20
    引用
    引用第19楼hnyyhym于2012-12-17 22:26发表的  :

    晕!这都一些啥高手呀,就是个读死书的,还说领导是sb,一个互感器,取掉了电流表,不晓得把线扭在一起呀,开路也不会电死你呀,几十a电流从母线感应的这点能量还电不死你,没叫你用手同时接触二个线头呀,只是说如果电流大互感器容易发热,也不会马上烧呀,开路换没关系的,我经常这样搞,看你发这样多帖,一个这样的事都不懂。有些东西不能按书本的。这件事是你错了,不要让领导看到你的帖子。

    哎 兄弟 死读书也没办法呀,只是这常识性的东西还是要安操作规程来办啊,我也知道现在的互感器做的很科学,有保护,可在一些小人眼里却不是小事,说你把小问题搞成大事故,你牛B把电流变在带电的情况下拆下来试过?
        再说了我做电工也有十年有余,还轮不到你这“探索解密”来讥讽我吧?
        你看看我的回复,不是不知道怎么处理,是要你来评价这领导是何居心的,贴的主旨都还没有读懂。
    再说了  他看到贴有能如何?开了我?我笑了,在这种领导手下你以为做的很开心?
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    注册时间: 2010-10-10
    最后登录: 2024-11-18
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-12-18 21:27
    引用
    引用第46楼gaogaiga于2012-12-18 17:05发表的  :
    我不明白电气原理图就二维几条线,为什么非要要机械的三维Solid Workes ?

       电器柜内不同规格的继电器,变频器,开关电源,PLC等等的排布可以用Solid works吗?
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    注册时间: 2010-10-10
    最后登录: 2024-11-18
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-12-18 21:35
    引用
    引用第29楼小徒弟于2012-12-18 08:40发表的  :
    动不动就JB   SB  老子的,  像人渣一样   相信技术也好不到哪里去   在人家那里打工就不要说人家这也不好那也不好的,有什么资格   就算你哪天发达了也是个爆发户  没什么了不起的  

    像人渣一样 ?  你素质很高?   你又有什么资格来批判我?  你是什么  我不说 你懂的。
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    注册时间: 2010-10-10
    最后登录: 2024-11-18
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-12-18 21:42
    引用
    引用第25楼hnyyhym于2012-12-17 23:58发表的  :

    还在吹!我不是带电作业难道我停电搞,那就真sb了。做电工十年有余,我还做了三十多年了,如果还是你这样这个是sb,那个是水货,你做一世也没进步,因为你认为你天下第一了。说我是探索解密,是的,我上这论坛没你早,我看了你的回复呀,就是你认为带电不敢搞呀,说会麻死呀,说不敢开路呀,自己不懂,还说领导啥居心,估计你是个城府深,不好打交道的人。年轻人还是谦虚点好,再就是积点口德。

       我发现这论坛里面可能领导是比较多,都来围攻我了,不是不顺我的意就被K,是我说我领导,要大家来评下理,你们这么大意见?
       楼上这兄弟就更不客气了   我跟你有仇?30年电工?那现在起码也有50岁了  说话都这涵养  我白干十年电工  我看你却是白活了一辈子呀。
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    注册时间: 2010-10-10
    最后登录: 2024-11-18
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-12-18 21:52
    引用
    引用第45楼czs810616于2012-12-18 16:25发表的  :
    其实,我们做人做事还是心平气和为好。你要是认为不可以这样你说出理由,比如要停电,总之这是沟通的问题。领导的话我们要绝对执行,但我们要有选择的执行,方法靠自己的。

                   我跟他没什么好说的, 一次OMRON OLC MJ2S CPU出问题,机械臂会乱走坐标点,我清洗了伺服马达编码器后发现还是不行,换了伺服马达的链接电缆也不行,与现场沟通发现他们操作误进了隐藏画面,修改了里面的参数,我就想重新把已经做好备份的原重新输进去,CPU输不了程序,后来换了线也不行,经理知道了他就把责任推到我身上,说我经手的,意思是我搞坏的,你说这领导是什么人?  
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go