          今天我去现场做季度安全点检,发现一配电柜上一个100A的电流变外表碎裂,指针折弯,损坏严重,我就跟领导反馈,大家知道领导叫我如何去做吗?那S  B说你把它拆下来吧,我照样品去给采购买,当时我就说,不能拆,经过互感器,接的电流表,2次侧不能开路,会有危险,接着一些怕马匹的垃圾,说什么上次都拆过一个,我直接叼他,有本事你去拆啊,谁说可以拆谁去,反正我不去。
     问了几个同事都说可以拆,原来我这队伍里面这么多水货,哎,看走眼了。
     大家伙说说,能直接拆电流变而不马上把新的装上去吗??  
    这垃圾主管是无知呢还是想害我?
szba
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 202 点
下载积分: 298 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2007-10-30
最后登录: 2024-05-09
查看szba的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-18 00:31
是电流表吧,如果是电流表,那是可以拆的,还有如果配电屏是正规屏,那有个电流接线端子的,那边有短接的连接片的,只要把那连接片推过去,锁紧就短接好,下次装好表时,再松开那连接片就行的。电流的接线端子一般比较高一些,很好和别的端子分开的。另,如果没有端子也是可以拆的,拆时短接电流表二个接线端也是可以的,不短接也没关系的,拆完后再短接也行,只要不长常时间开路就可以的,因常时间开路,那很容易高压烧坏电流互感器的,开路时的电压是高,但拆电流表没什么关系的,因短路时电流最大才5A的,开路时电流等于0,只是电压高点,因我们经常拆,没有感觉不妥的,只是拆时注意人不要去接触配电屏的外壳,因外壳是接地的,祝你好运,注意安全就是了,还有一点你可以考虑一下的,那就是看看变比了,如果不是满负荷,那二次的电流就更小的,电压也就更低了,放心就是了,但安全第一!!!