          今天我去现场做季度安全点检,发现一配电柜上一个100A的电流变外表碎裂,指针折弯,损坏严重,我就跟领导反馈,大家知道领导叫我如何去做吗?那S  B说你把它拆下来吧,我照样品去给采购买,当时我就说,不能拆,经过互感器,接的电流表,2次侧不能开路,会有危险,接着一些怕马匹的垃圾,说什么上次都拆过一个,我直接叼他,有本事你去拆啊,谁说可以拆谁去,反正我不去。
     问了几个同事都说可以拆,原来我这队伍里面这么多水货,哎,看走眼了。
     大家伙说说,能直接拆电流变而不马上把新的装上去吗??  
    这垃圾主管是无知呢还是想害我?
roran
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 255 点
下载积分: 892 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2007-09-09
最后登录: 2022-10-28
查看roran的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-17 22:42
按照安全规范应该停电更换,但在这个伟大的国度,你懂的。比起动力线带电作业,危险性可以说是微乎其微的,找根细接地线把端子连起来就可以换了,电压电流都很小的。跟你讲个故事吧,有一次我们这有个老几子测试后没把短接片恢复,结果可想而知,初极8k多的电压,互感器是2000/5,半天后柜子旁一股臭氧味,打开柜子一看,两个端子间有细细的蓝紫色弧光,当时就拿接地夹子短接了事。做一个中国式电工,一定要胆大心细。