分享给大家!很好的经验!机械式电能表不转问题
上一主题
下一主题
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
647 个
工控威望:
2530 点
下载积分:
1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间:
2012-02-27
最后登录:
2024-08-12
查看小小一电工的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-12-17 10:58
全看
|
小
中
大
在线全部接线正确的情况下,带电流互感器接线式时,有功电能表不转。。。。。有见到过这种情况的工友们告诉我一下! 是否和电流互感器的比有关 以下是我选的电流互感器的电流比和有功电能表的参数 电流互感器400/5 有功电能表DTS862型3*3(6)A
问题已经解决: 感觉很不错呀,经验确实是财富,得一老前辈指点! 我用的是机械式三相电能表,原先表是水平放置的,导致电能表内电磁不作用,,,现在改为垂直放置,能够正常转动了,虽然很简单,但是本人觉得这个我真的受教了,所以分享给大家 谢谢了!
[ 此帖被小小一电工在2012-12-18 10:40重新编辑 ]
每天一点点
分享
万钧彩
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
270 个
工控威望:
405 点
下载积分:
18748 分
在线时间: 166(小时)
注册时间:
2010-08-02
最后登录:
2017-04-30
查看万钧彩的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-17 14:49
全看
|
小
中
大
在有负载的情况下,有功电能表不转,1:表有问题,2是相序问题,3:互感器接的是否正确.
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(小小一电工) 热心助人!