我们厂里有台老机器,控制柜上有3个电流表,机器开起来了电流表在50A左右,这台机器上有电机,加热管,我想问的是 我能不能理解成这台机器大概有25KW?就一般情况下一个KW是2A怎么样算?这是电压380的时候。  如果是220V 我能不能也可以这么理解??谢谢
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 804 个
工控威望: 1138 点
下载积分: 4183 分
在线时间: 392(小时)
注册时间: 2009-03-24
最后登录: 2024-11-26
查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-16 22:11
P的单位在这里是瓦,当马达功率因数(cosp)为0.75时,我国三相四线制线电压380,线电流I与功率P的倍数关系是494与1000(瓦)的关系 ,494约等于500,即1.732*380*0.75=494=500,当额定功率P为1千瓦(1000瓦)的时候,线电流I=P/1.732*380*0.75=1000/500等于2
当然,功率P=3*U相*I相*cosp也是一样,因不论是角形或星形接法,所讲一个千瓦的电流必是线电流。


呵呵,支持
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 804 个
工控威望: 1138 点
下载积分: 4183 分
在线时间: 392(小时)
注册时间: 2009-03-24
最后登录: 2024-11-26
查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-16 22:12
17楼  发表于: 5分钟前 只看该作者 | 小 中 大  

引用
引用第4楼sjm213于2012-12-16 21:04发表的  :
P=1.732UI*cosp
这样算下来P=1000W时I约为2.