我们厂里有台老机器,控制柜上有3个电流表,机器开起来了电流表在50A左右,这台机器上有电机,加热管,我想问的是 我能不能理解成这台机器大概有25KW?就一般情况下一个KW是2A怎么样算?这是电压380的时候。 如果是220V 我能不能也可以这么理解??谢谢
分享
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
696 个
工控威望:
713 点
下载积分:
9583 分
在线时间: 120(小时)
注册时间:
2008-12-04
最后登录:
2023-08-18
查看mechatronics的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-16 21:34
全看
|
小
中
大
还是简单和你说吧,别人说什么多少千万多少安,那个是很多的电工手册上写的比较方便的口诀,容易记!
但是真正要写文件,写资料或者选择线缆规格的依据就要根据公式来了。
如果是单相电220VAC(L和N)可以简单按照P=UI来计算
如果是三相电380VAC(L1、L2、L3)可以简单按照P=根号3UI Cosφ
这些是什么,在百度都有!