林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 620 点
下载积分: 5334 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2012-04-07
最后登录: 2014-04-16
查看林423的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-16 20:47
我们厂里有台老机器,控制柜上有3个电流表,机器开起来了电流表在50A左右,这台机器上有电机,加热管,我想问的是 我能不能理解成这台机器大概有25KW?就一般情况下一个KW是2A怎么样算?这是电压380的时候。  如果是220V 我能不能也可以这么理解??谢谢
ukqbso
勇气  源于  自信
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 383(小时)
注册时间: 2011-04-26
最后登录: 2025-02-15
查看ukqbso的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-16 22:07
引用
引用第4楼sjm213于2012-12-16 21:04发表的  :
P=1.732UI*cosp
这样算下来P=1000W时I约为2.

  
P的单位在这里是瓦,当马达功率因数(cosp)为0.75时,我国三相四线制线电压380,线电流I与功率P的倍数关系是494与1000(瓦)的关系 ,494约等于500,即1.732*380*0.75=494=500,当额定功率P为1千瓦(1000瓦)的时候,线电流I=P/1.732*380*0.75=1000/500等于2
当然,功率P=3*U相*I相*cosp也是一样,因不论是角形或星形接法,所讲一个千瓦的电流必是线电流。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
ukqbso
勇气  源于  自信
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 383(小时)
注册时间: 2011-04-26
最后登录: 2025-02-15
查看ukqbso的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-16 22:13
当电路为纯电阻电路时,如三相的发热管,因功率因数为1,所以线电流是一个千瓦为1.519安,相电流为一个千瓦0.877安,而功率因数低时,电流也就大很多了
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑