为什么编程了程序变频器按RUN电动机没反应。。。以下是我台达编程的一些哪里出错误了请高手帮下忙
格式是设置了。数据长度7为。停止位1位。偶校验。波特率是9600。
不过台达变频器参数里面好象没有这些设置的我郁闷
附件:
通讯PLC变频器.zip
(13 K) 下载次数:58
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
277 个
工控威望:
522 点
下载积分:
714 分
在线时间: 186(小时)
注册时间:
2009-05-19
最后登录:
2024-10-18
查看chen_0106的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-16 10:13
全看
|
小
中
大
p88、P89、P92设定站号、频率、数据格式。你的程序本身都不正确,变频器通信操作写入地址应是H2101的0-4位。台达的 配套的PLC和变频器都支持MODBUS通信,简单方便,你为何不用MODBUS RTU模式 ?多看说明书吧。
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。