zzqforever
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 151 点
下载积分: 1232 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2011-09-28
最后登录: 2016-05-10
查看zzqforever的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-14 11:41
各位大虾好!

    我这有台设备,前段时间突然有个动作不对了,其他动作全部正常,PLC上输出端一个接电磁阀的触点一直有输出不会断电,然后我就跟其他一样的设备调换了PLC,确认是PLC的那个触点一直有输出导致的,初步怀疑PLC的那个触点损坏,之后我就想把程序修改一下,换一个触点,但是PLC程序有密码,因为设备程序我有备份,当时也就没想找解密软件解密,直接就强制清除PLC程序和密码了,当我把备份的程序上传至PLC后,在上传完后,就显示有PLC运算错误,无法从PORG转到RUN,请问这个PLC是不是已经损坏?谢谢

gqm
拜师学艺
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2437 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2009-05-20
最后登录: 2024-02-19
查看gqm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-16 18:34
联机后进入,在线---状态显示菜单,看一下是什么问题,然后把有问题项清除,最后重新上传程序。
还要用数据编辑软件 ,将WR DT SV EV 下载需用的数据寄存器的参数。
我以前也碰到类似问题主要是数据出错。
[ 此帖被gqm在2012-12-16 19:25重新编辑 ]