各位大虾好!

    我这有台设备,前段时间突然有个动作不对了,其他动作全部正常,PLC上输出端一个接电磁阀的触点一直有输出不会断电,然后我就跟其他一样的设备调换了PLC,确认是PLC的那个触点一直有输出导致的,初步怀疑PLC的那个触点损坏,之后我就想把程序修改一下,换一个触点,但是PLC程序有密码,因为设备程序我有备份,当时也就没想找解密软件解密,直接就强制清除PLC程序和密码了,当我把备份的程序上传至PLC后,在上传完后,就显示有PLC运算错误,无法从PORG转到RUN,请问这个PLC是不是已经损坏?谢谢

znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-10-31
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-29 16:04
显示的错误信息是运算错误,强制清除密码后,把D数据区也全部清零了,可能出现除零的运算错误。
根据显示的错误地址,查找此地址执行何种运算,把有关的D赋上初始值即可。
赋上初始值后,先清除错误状态位,再转到RUN