楼主  发表于: 2012-12-14 11:41
各位大虾好!

    我这有台设备,前段时间突然有个动作不对了,其他动作全部正常,PLC上输出端一个接电磁阀的触点一直有输出不会断电,然后我就跟其他一样的设备调换了PLC,确认是PLC的那个触点一直有输出导致的,初步怀疑PLC的那个触点损坏,之后我就想把程序修改一下,换一个触点,但是PLC程序有密码,因为设备程序我有备份,当时也就没想找解密软件解密,直接就强制清除PLC程序和密码了,当我把备份的程序上传至PLC后,在上传完后,就显示有PLC运算错误,无法从PORG转到RUN,请问这个PLC是不是已经损坏?谢谢

wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-30 12:55
是这样的,本人也遇到过,PLC没问题,清除数据寄存器就可以了。