西门子S7 200系列中, 寄存器的地址是如何实现便跟的?三菱PLC中有一个变址寄存器,西门子中我弄不明白要怎么实现这个功能,比方说第一次我存入数据到VD4.,下次我要存到VD8, 下次是VD12, 如此类推 直接存一百组。手动输入不可能吧。如何变啊 。求教啦。最好有实例说明下。谢谢了。
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158730 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-18
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-13 22:06
全看
|
小
中
大
利用&建立指针,对指针进行操作,就相当于三菱的变址。
编程手册的例程:
这是个将数据读出来到AC0的例子。
将其中的MOVW *AC1 AC0改为 MOVW AC0 *AC1就能实现你想要的将AC0的数据写入到*AC1指向的、不断变化的地址的要求。