我的电脑用西门子原装USB多主站与s7200(226CN)通讯,其中s7200的通讯口1可以和电脑连接并可以上下载程序,但s7200的通讯口0却不能和电脑建立连接,电脑和S7200通讯时可以搜索到S7200的地址,但无法建立与指定地址的连接,软件提示可能是无效的地址或不存在的地址,请熟悉的朋友告知是咋会事?
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5212 个
工控威望:
7436 点
下载积分:
158993 分
在线时间: 3172(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-12-22
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-12 23:15
全看
|
小
中
大
到程序系统块中看0#通信口参数是否被设置过,改变了默认的参数--将参数对照1#口设置或恢复默认;
或要看程序中是否有自由口通讯程序占用了该通讯口--将PLC运行模式开关拨到STOP再进行通讯。