用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
急急急,电脑与s7200通讯问题
上一主题
下一主题
bobbzp
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
109 个
工控威望:
404 点
下载积分:
5949 分
在线时间: 281(小时)
注册时间:
2006-08-11
最后登录:
2024-11-18
查看bobbzp的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-12-12 19:51
全看
|
小
中
大
我的电脑用西门子原装USB多主站与s7200(226CN)通讯,其中s7200的通讯口1可以和电脑连接并可以上下载程序,但s7200的通讯口0却不能和电脑建立连接,电脑和S7200通讯时可以搜索到S7200的地址,但无法建立与指定地址的连接,软件提示可能是无效的地址或不存在的地址,请熟悉的朋友告知是咋会事?
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158730 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-18
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-12 23:15
全看
|
小
中
大
到程序系统块中看0#通信口参数是否被设置过,改变了默认的参数--将参数对照1#口设置或恢复默认;
或要看程序中是否有自由口通讯程序占用了该通讯口--将PLC运行模式开关拨到STOP再进行通讯。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
急急急,电脑与s7200通讯问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问