今天下午,调试设备,使用的是欧姆龙CP1HPLC,机器是单螺杆塑料挤出机,用0-10V压力传感器想把模头的压力采集出来。程序做好了,然后根据传感器说明书:红色线接DC24v+,
黄色线接24V-,信号线:蓝色接PLC自带的A/D模块的202通道+,白色线接—,。然后将PLC内置A/D设置为0-10V,但是就是压力采集不出来。
请高手帮助看一下:程序写错了么。还是别的什么原因。