用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
下午调试设备,欧姆龙CP1H与0-10V压力传感器,就是不通讯,求帮助!
上一主题
下一主题
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
205 个
工控威望:
468 点
下载积分:
1537 分
在线时间: 271(小时)
注册时间:
2011-10-24
最后登录:
2017-02-10
查看zhaodong000的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-12-11 18:30
全看
|
小
中
大
今天下午,调试设备,使用的是欧姆龙CP1HPLC,机器是单螺杆塑料挤出机,用0-10V压力传感器想把模头的压力采集出来。程序做好了,然后根据传感器说明书:红色线接DC24v+,
黄色线接24V-,信号线:蓝色接PLC自带的A/D模块的202通道+,白色线接—,。然后将PLC内置A/D设置为0-10V,但是就是压力采集不出来。
请高手帮助看一下:程序写错了么。还是别的什么原因。
分享
bocc
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
622 个
工控威望:
5239 点
下载积分:
3143 分
在线时间: 986(小时)
注册时间:
2009-09-13
最后登录:
2016-07-01
查看bocc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-12 20:44
全看
|
小
中
大
一楼说的对,一步一步查
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
下午调试设备,欧姆龙CP1H与0-10V压力传感器,就是不通讯,求帮助!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问