rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-10 18:35
现在有台设备出现奇怪的现象,编码器发送脉冲控制伺服的速度,编码器接到主机的轴上,正常运转没有问题,可是运行过程中伺服电机会自动停止运转,在机台停机后再开机,伺服可以照常运转,咨询过三菱的热线,说PLSV是没有脉冲数的,我的启动信号是机台的常开触点,按理即使有间断的断开,也不会伺服停止,因为是没有停止信号的输入的,没有自锁问题的出现,干扰的话也应当不会,伺服的使能都是设定为上电使能的。

PLC程序
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-10 20:47
电子齿轮不高的,伺服才10转/分钟左右,发出的脉冲才几K左右,平时开的都无问题,只是偶尔会在开着开着就自动停机,当主机停下来再启动就没有事,可以一直运行。
2楼  发表于: 2012-12-15 12:58
不是的,,速度是根据编码器的输入脉冲来测速的
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420