西门子伺服驱动器6SL3210-5CB12-0AB0 加电机1FL4033-0AF21-0AB0
ON/OFF使能端给信号,伺服电机旋转,指示灯显示没有脉冲输入,显示电机通电,旋转两圈后速度报警,是伺服驱动器坏了,还是旋转编码器不好?或者是其他问题?
分享
rocmans
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
19 个
工控威望:
131 点
下载积分:
490 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2012-08-10
最后登录:
2019-07-16
查看rocmans的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-10 20:02
全看
|
小
中
大
1.检查编码器的线有无断线
2.换个编码器试试
3.在检查编码器的联轴器有无断裂
分享