伺服位置规律跑偏  以前是正常的 不知那位大侠了解这块?
ha741852
ha741852@163.com
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 282 点
下载积分: 860 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2009-08-15
最后登录: 2022-01-25
查看ha741852的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-10 09:02
原点是一个光电开关 感应的  机器用了好几年,现在出现位置跑偏
ha741852
ha741852@163.com
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 282 点
下载积分: 860 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2009-08-15
最后登录: 2022-01-25
查看ha741852的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-10 09:03
程序没有人动过。指令发错的可能性几乎为0,机械方面检查过了。
ha741852
ha741852@163.com
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 282 点
下载积分: 860 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2009-08-15
最后登录: 2022-01-25
查看ha741852的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-11 08:57
楼上的 经查 的确是联轴器问题  谢谢大家