今天一个客户给我打电话话说,他有一台110kw的四方变频器带动75kw的新电机,但是电机振动很厉害,不知道是怎么会是?
分享
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
305 个
工控威望:
336 点
下载积分:
717 分
在线时间: 286(小时)
注册时间:
2009-09-20
最后登录:
2016-09-10
查看zhtzht20的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-09 16:23
全看
|
小
中
大
110KW的变频器带75KW的变频器一点问题都没有,不过过载电流那里应该调小点,振动跟变频器关系不是很大吧