2P空气开关上部输入端火线和零线任意接入,下部输出端火线和 零线是区分开的吗,就是说标有L的就一定是火线而与我输入端的线序无关?因为输入端是个两位的插座插到面板上取电的,无法保证每次的零火线次序都一定
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-08-12
查看小小一电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-10 17:01
引用
引用楼主fairland于2012-12-08 16:02发表的 2P空气开关输入端火线和零线任意接入 :
2P空气开关上部输入端火线和零线任意接入,下部输出端火线和 零线是区分开的吗,就是说标有L的就一定是火线而与我输入端的线序无关?因为输入端是个两位的插座插到面板上取电的,无法保证每次的零火线次序都一定

怎么可能和输入端无关。。。。你自己拿个万用表,把开关合上 上下一量。。立马见分晓