fairland
认认真真工作,踏踏实实做人
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 161 点
下载积分: 1573 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2011-02-23
最后登录: 2015-08-03
查看fairland的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-08 16:02
2P空气开关上部输入端火线和零线任意接入,下部输出端火线和 零线是区分开的吗,就是说标有L的就一定是火线而与我输入端的线序无关?因为输入端是个两位的插座插到面板上取电的,无法保证每次的零火线次序都一定
圆家人控工
请叫我伏特
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 221 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2011-05-26
最后登录: 2014-02-16
查看圆家人控工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-09 22:44
漏电断路器必须要分的,我以前就遇到过这样的问题,漏电断路器的进线端有标明零线,火线的,必须按标准接对,我给别人装的时候就是因为乱接的,开关一推就跳闸,用万用表测量一切正常,后来把进线2根线一换就好了,你可以自己回去试验下。