用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
力矩变频器问题
上一主题
下一主题
木皮
学海无涯
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
485 个
工控威望:
742 点
下载积分:
16520 分
在线时间: 243(小时)
注册时间:
2012-06-17
最后登录:
2021-06-06
查看木皮的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-12-08 08:36
全看
|
小
中
大
请问一下用力矩变频器控制收圈张力时要不要加装传感器啊。还有变频器怎么设定,控制范围有没有限制,其频率是怎么控制的,以前没用过希望有高人指点一下,不胜感激。
大家好才是真的好
分享
wjz7211
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
118 个
工控威望:
207 点
下载积分:
4443 分
在线时间: 173(小时)
注册时间:
2008-01-05
最后登录:
2023-09-16
查看wjz7211的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-09 10:25
全看
|
小
中
大
这个要看变频器与控制模式的选择及工艺精度要求的,专用张力控制变频器可以选用无传感器模式的,通用变频器看你使用速度控制方式还是力矩控制方式,速度控制方式必须使用张力传感器,力矩控制方式可用可不用卷径传感器,但不管是何种方式,拖动电机最好带旋转编码器.
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
力矩变频器问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问