ch631109
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 208 点
下载积分: 698 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2011-09-30
最后登录: 2013-02-08
查看ch631109的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-07 14:36
图片:
下面的这段程序没有什么具体意义,仅仅是用来说明这个现象的原因,仿真时接通触点X1后,T1计时到59后,停止计时,但过大约2到3秒后就自动复位,再又重新计时,为什么会出现自动复位现象,我后来又做了实验,只要在CJ那行不用这个T1触点就正常计时到60后停在那儿了,不重复计时.是不是计时触点不能用来接CJ语句,用另外的T2到是没问题.
ch631109
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 208 点
下载积分: 698 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2011-09-30
最后登录: 2013-02-08
查看ch631109的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-07 21:11
肯定能自动复位
ch631109
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 208 点
下载积分: 698 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2011-09-30
最后登录: 2013-02-08
查看ch631109的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-10 10:09
我反复试过了,等2秒左右会自动重新记时,把跳转点放在CP P1这一行后面没有这种问题,网上也说了好象说跳转点只能放在CP行后面使用.你们说试过了不会重新记时,我不明白你们到底试了没有?