楼主  发表于: 2012-12-06 18:48
我用的PLC是226cn的,能够上传程序,但是不能下载程序,编译绝对没有问题。上传上来的程序,在下载就不能下载了。显示82错误“出现编译错误,如需查更多信息,请查看非致命错误”
软件版本是SP6的。
请指点
已调至中文界面
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 805 个
工控威望: 1139 点
下载积分: 4185 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2009-03-24
最后登录: 2024-12-17
查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-09 11:39
看是哪里出错了,编程见面最上面一行点PLC然后点信息,看看哪里出错了
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 805 个
工控威望: 1139 点
下载积分: 4185 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2009-03-24
最后登录: 2024-12-17
查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-09 21:04
呵呵,其实下载个完美卸载或许能卸掉啊