用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
今天工作中遇见一个新问题
上一主题
下一主题
zzvs
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
31 个
工控威望:
162 点
下载积分:
793 分
在线时间: 304(小时)
注册时间:
2011-09-01
最后登录:
2014-10-26
查看zzvs的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-12-06 18:39
全看
|
小
中
大
新装配好的设备,有4个伺服,只要一上电,没有按任何按钮,也没有操作触摸屏,并且接线正确(目前还没有发现有接错线问题),4个伺服电机自己就动起来了,是正反转的高速运动,伺服上面也没有任何显示,电机就是自己动起来了,请问这是什么情况?
分享
东莞工控
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
204 个
工控威望:
380 点
下载积分:
3206 分
在线时间: 58(小时)
注册时间:
2008-08-24
最后登录:
2019-09-09
查看东莞工控的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-07 00:03
全看
|
小
中
大
如果可以说明你用的PLC和伺服型号,可以帮你分析下。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
今天工作中遇见一个新问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问