今天工作中遇见一个新问题
上一主题
下一主题
zzvs
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
31 个
工控威望:
162 点
下载积分:
793 分
在线时间: 304(小时)
注册时间:
2011-09-01
最后登录:
2014-10-26
查看zzvs的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-12-06 18:39
全看
|
小
中
大
新装配好的设备,有4个伺服,只要一上电,没有按任何按钮,也没有操作触摸屏,并且接线正确(目前还没有发现有接错线问题),4个伺服电机自己就动起来了,是正反转的高速运动,伺服上面也没有任何显示,电机就是自己动起来了,请问这是什么情况?
分享
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
958 个
工控威望:
969 点
下载积分:
1904 分
在线时间: 468(小时)
注册时间:
2008-04-25
最后登录:
2024-12-19
查看张平全的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-07 09:33
全看
|
小
中
大
碰到过和这种情况:往往发生原因多产生于伺服电机驱动器,驱动器内有留数据存在,所以一直以残留数据加最后调机时的数据运行,一旦断电时间长了以后,原残留数据消失后,就按你最后实时的数据及状态运行,这就会出现你现在这种现象,解决方案是:断电48小时以上,再试机,特别见多于松下等日台伺服