用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
今天工作中遇见一个新问题
上一主题
下一主题
zzvs
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
31 个
工控威望:
162 点
下载积分:
793 分
在线时间: 304(小时)
注册时间:
2011-09-01
最后登录:
2014-10-26
查看zzvs的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-12-06 18:39
全看
|
小
中
大
新装配好的设备,有4个伺服,只要一上电,没有按任何按钮,也没有操作触摸屏,并且接线正确(目前还没有发现有接错线问题),4个伺服电机自己就动起来了,是正反转的高速运动,伺服上面也没有任何显示,电机就是自己动起来了,请问这是什么情况?
分享
597835876
舍得,有舍才有得
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
42 个
工控威望:
207 点
下载积分:
1753 分
在线时间: 46(小时)
注册时间:
2012-12-03
最后登录:
2014-02-15
查看597835876的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-07 14:37
全看
|
小
中
大
你好,请你查看伺服驱动器设置,可能是之前内部的设置问题,如果PLC没错,触摸屏没通。建议你查下该型号伺服控制器的手册。把里面的所有选项全部设置成出厂设置,然后再看。我估计是你内部运行模式打开了才有的情况
学无止尽,技海无边!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
今天工作中遇见一个新问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问