今天工作中遇见一个新问题
上一主题
下一主题
zzvs
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
31 个
工控威望:
162 点
下载积分:
793 分
在线时间: 304(小时)
注册时间:
2011-09-01
最后登录:
2014-10-26
查看zzvs的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-12-06 18:39
全看
|
小
中
大
新装配好的设备,有4个伺服,只要一上电,没有按任何按钮,也没有操作触摸屏,并且接线正确(目前还没有发现有接错线问题),4个伺服电机自己就动起来了,是正反转的高速运动,伺服上面也没有任何显示,电机就是自己动起来了,请问这是什么情况?
分享
twosun
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
123 点
下载积分:
529 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2012-11-28
最后登录:
2012-12-29
查看twosun的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-08 08:53
全看
|
小
中
大
这个现象你最好去检查驱动器参数设置!
指令脉冲输入处理这个项目。
在松下线接受器输入和光电耦合输入
在三菱应该是 正负脉冲串/脉冲串+方向符号/A,B相输入。
你要在这里求助,最好把使用的硬件,问题描述清楚。
驱动器和PLC的接线一定要首先确认是否正确,不能想当然。不行就到网上去查资料。