新装配好的设备,有4个伺服,只要一上电,没有按任何按钮,也没有操作触摸屏,并且接线正确(目前还没有发现有接错线问题),4个伺服电机自己就动起来了,是正反转的高速运动,伺服上面也没有任何显示,电机就是自己动起来了,请问这是什么情况?
分享
多晶铸锭
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
265 个
工控威望:
425 点
下载积分:
2702 分
在线时间: 180(小时)
注册时间:
2012-10-23
最后登录:
2022-03-30
查看多晶铸锭的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-08 13:20
全看
|
小
中
大
楼主,你四个都接错了吗
楼主留言:
可以那么说,4个电机,其中两个控制行走电机电源线接反了,另外两个控制弯曲电机的编码器接反了,基本全乱了,上电什么也没动,电机就自己动起来了