用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
今天工作中遇见一个新问题
上一主题
下一主题
zzvs
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
31 个
工控威望:
162 点
下载积分:
793 分
在线时间: 304(小时)
注册时间:
2011-09-01
最后登录:
2014-10-26
查看zzvs的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-12-06 18:39
全看
|
小
中
大
新装配好的设备,有4个伺服,只要一上电,没有按任何按钮,也没有操作触摸屏,并且接线正确(目前还没有发现有接错线问题),4个伺服电机自己就动起来了,是正反转的高速运动,伺服上面也没有任何显示,电机就是自己动起来了,请问这是什么情况?
分享
zzvs
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
31 个
工控威望:
162 点
下载积分:
793 分
在线时间: 304(小时)
注册时间:
2011-09-01
最后登录:
2014-10-26
查看zzvs的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-06 20:22
全看
|
小
中
大
回原点我们有另外的按钮控制,再说回原点速度太快了,之前做的同样的设备回原点是缓慢运动的,不是现在一开机就高速动起来的,
现在是手动/自动模式下,只要上电,电机就会高速正反转来回转,
这情况算是飞车吗
分享
zzvs
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
31 个
工控威望:
162 点
下载积分:
793 分
在线时间: 304(小时)
注册时间:
2011-09-01
最后登录:
2014-10-26
查看zzvs的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-12-06 22:32
全看
|
小
中
大
好象两个电机分别是位置或位置+扭矩,要不就都是位置模式
分享
zzvs
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
31 个
工控威望:
162 点
下载积分:
793 分
在线时间: 304(小时)
注册时间:
2011-09-01
最后登录:
2014-10-26
查看zzvs的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-12-06 22:46
全看
|
小
中
大
怎么检测啊,这套设备采用CANOPEN总线通讯,电机的启动按钮基本都在触摸屏了,
分享
zzvs
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
31 个
工控威望:
162 点
下载积分:
793 分
在线时间: 304(小时)
注册时间:
2011-09-01
最后登录:
2014-10-26
查看zzvs的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2012-12-07 19:35
全看
|
小
中
大
呵呵,今天被师傅骂了,原来是两个伺服的电机线接颠倒了,当然又长了点见识
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
今天工作中遇见一个新问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问