看到好多人都不知道MX Component 我就简单说一下
安装了这个软件后,写PLC和PC的通信程序就变得简单的很多了。不需要MSCOMM,这个控件了。
首先安装MX Component 这个软件,然后VB 环境也必须(我是菜鸟就用VB .net,其他的VC,VBA,VBS都可以用)
然后第一步,添加这个在VB环境里添加这个控件(工具箱-->COM组件),我用的是FX系列就选择,MITSUBISHI ActFxCpu Controller
①在form_load()里写入actfxcpu.open()
②定义几个变量,
③读D0里的内容给变量A,           actfxcpu.readdevicerandom("d0",A)
④读D0~D10的内容给数组B() ,  actfxcpu.readdeviceblock(("d0",10,b(0))
⑤给Y0置位的话,就           actfxcpu.setdevice("y0",1)
等等。。。。。。。。。。。。。







看到坛子里有很多高手乐于助人,也帮了小弟好多次。
小弟不吝啬,看到有些人都不知道这个。把自己知道给大家分享一下,不要见笑,多多指教,互相帮助。
[ 此帖被543249117在2012-12-05 19:22重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(不能有空格的) 真是好人!
  • 下载积分:+1(t280697683) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(tearscn)
    h30631
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 90 个
    工控威望: 230 点
    下载积分: 812 分
    在线时间: 339(小时)
    注册时间: 2012-09-05
    最后登录: 2018-04-17
    查看h30631的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-12-06 08:17
    感謝分享~
    請問樓主
    此軟件 MX Component
    是要如何購買?
    我怎麼都找不到??
    h30631
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 90 个
    工控威望: 230 点
    下载积分: 812 分
    在线时间: 339(小时)
    注册时间: 2012-09-05
    最后登录: 2018-04-17
    查看h30631的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-12-06 09:00
    終於~!!
    原來這裡就有了~
    搞的我昨天找了一天....
    感謝各位大大拉我ㄧ把
    結案日快到了...
    再問大大們,接線方式的話
    平常寫入plc程式是用 usb-轉rs232-轉到plc上的rs422 去寫入
    請問如果要excel監控 讀取D值,也是可以同樣的接線方式嗎?
    還是要再另外買套件安裝? 感謝~!
    h30631
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 90 个
    工控威望: 230 点
    下载积分: 812 分
    在线时间: 339(小时)
    注册时间: 2012-09-05
    最后登录: 2018-04-17
    查看h30631的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-12-06 13:35



    PLC 上的接頭如圖所示,1個固定接HMI
    另一個只有要改PLC程式時用筆電去使用

    如需要再多一個PORT 讓固定監控的電腦使用
    MX SHEET 去監控 PLC D 值
    需要買哪種套件擴充?

    還是就直接用寫入PLC 的PORT來監控就好?

    感謝~
    h30631
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 90 个
    工控威望: 230 点
    下载积分: 812 分
    在线时间: 339(小时)
    注册时间: 2012-09-05
    最后登录: 2018-04-17
    查看h30631的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-12-07 08:37
    請問是要裝什麼軟件呢?
    感謝~!!