jsndy1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 1573 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2012-12-03
最后登录: 2013-01-19
查看jsndy1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-04 19:24
西门子PLC  CPU是226     软件是Step-7 microwin v4.0 sp9,电脑装的是繁体版XP SP3   用USB  PPI通讯,怎么也连不上, 总是报 检查端口,网络地址,波特率,连接线的错误,电脑为COM4 口,  波特率是9600,请问是怎么回事?通讯协议有什么具体要求?
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
注册时间: 2009-01-16
最后登录: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-04 23:40
如果是刚买的PLC不会出现这问题,如果是从某机械拆下来的,就会出现你所说的问题。

1.你要找一条原装的PPI电缆,普通的可能不行,需要支持115波特率的,搜索所有波特率,不是原装的可能只能支持的19.2K.试验方法是找一个可以通讯的PLC,设置所有波特率,看是否都能正常通讯(前提是PLC有两个通讯口,或者你有原装电缆,否则设置后,你可能永远通讯不上了)。
2,还需要把PLS开关置为STOP,状态,这是因为若PLC使用通讯口作为主站或MODBUS通讯口,是永远连接不上的