用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
S7-200通讯问题
上一主题
下一主题
jsndy1
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
121 点
下载积分:
1573 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2012-12-03
最后登录:
2013-01-19
查看jsndy1的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-12-04 19:24
全看
|
小
中
大
西门子PLC CPU是226 软件是Step-7 microwin v4.0 sp9,电脑装的是繁体版XP SP3 用USB PPI通讯,怎么也连不上, 总是报 检查端口,网络地址,波特率,连接线的错误,电脑为COM4 口, 波特率是9600,请问是怎么回事?通讯协议有什么具体要求?
分享
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
229 个
工控威望:
409 点
下载积分:
1577 分
在线时间: 209(小时)
注册时间:
2009-01-16
最后登录:
2015-03-18
查看醉湮邃虞的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-04 23:40
全看
|
小
中
大
如果是刚买的PLC不会出现这问题,如果是从某机械拆下来的,就会出现你所说的问题。
1.你要找一条原装的PPI电缆,普通的可能不行,需要支持115波特率的,搜索所有波特率,不是原装的可能只能支持的19.2K.试验方法是找一个可以通讯的PLC,设置所有波特率,看是否都能正常通讯(前提是PLC有两个通讯口,或者你有原装电缆,否则设置后,你可能永远通讯不上了)。
2,还需要把PLS开关置为STOP,状态,这是因为若PLC使用通讯口作为主站或MODBUS通讯口,是永远连接不上的
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
S7-200通讯问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问