fkw12345
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 2015 点
下载积分: 10549 分
在线时间: 485(小时)
注册时间: 2007-09-12
最后登录: 2024-10-31
查看fkw12345的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-04 11:19
图片:
图片:
图片:
我用一个FX2N PLC做主站带一个FX1S做从站,通信模块是FX2N-485-BD,FXIN-485-BD?? 接线后 两模块SD RD 指示灯 一直常亮! 通信不成功!



大家帮我看看那里不对,怎么就通信不上呢?
[ 此帖被fkw12345在2012-12-04 14:04重新编辑 ]
<b>别人看我在工作,其实我在玩,别人看我在玩,其实我在工作。要把工作当成娱乐,那就不会觉得累了!</b>
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2823 个
工控威望: 4450 点
下载积分: 214148 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-29
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-04 13:08
没图看不到!!楼主不妨先将通讯线对调一下看看!!
楼主留言:
图已经补上了! 请在帮我看看看看!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1