请问一下用伺服定位时减速时间长点定位准呢还是短点准。减速时间是在到达脉冲设定时减速停止还有在脉冲快到达时减速直到脉冲到达时停止。
大家好才是真的好
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27821 分
在线时间: 1762(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-25
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-04 15:24
加减速时间长或短都不会影响定位