楼主  发表于: 2012-12-03 22:45
使用三菱GX Developer运行SFC程序逻辑测试的时候,我发现只要计时器设置低于110ms的时候程序就不能正常运行,但实际上程序写入PLC以后是正常的,不知何故?附件里是简单的SFC测试程序,请高手测试并解释一下,就是把T200改为110ms以下就不正常了。
[ 此帖被hls63在2012-12-05 21:07重新编辑 ]
hls63
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 158 点
下载积分: 11179 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2012-08-03
最后登录: 2022-11-16
查看hls63的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-05 21:08
请高手帮忙测试一下
hls63
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 158 点
下载积分: 11179 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2012-08-03
最后登录: 2022-11-16
查看hls63的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-27 20:49
我已经知道,大家不用猜了,是因为仿真软件使用固定的扫描时间100ms,小于100ms无法仿真。