xtl123925
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 439 点
下载积分: 842 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2007-06-19
最后登录: 2024-09-08
查看xtl123925的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-03 21:19
我这有台机器三菱PLC+信捷温度模块+维纶触摸屏进行控制,但是最近几个月在屏上温度显示0或者从大数变小,就是不正常显示。这种情况是在开机运行时出现,停机显示正常。但是还有几台相同机器就不出现,怀疑触摸屏与PLC通讯线有问题,换掉试一下不行,模块测温传感器线换掉不行,模块换也不行。哪位遇到过请帮忙提个解决办法。
wuyujian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 213 点
下载积分: 5022 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2012-12-25
最后登录: 2015-09-03
查看wuyujian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-08 08:42
同意四楼的说话,我是遇到过的。