我这有台机器三菱PLC+信捷温度模块+维纶触摸屏进行控制,但是最近几个月在屏上温度显示0或者从大数变小,就是不正常显示。这种情况是在开机运行时出现,停机显示正常。但是还有几台相同机器就不出现,怀疑触摸屏与PLC通讯线有问题,换掉试一下不行,模块测温传感器线换掉不行,模块换也不行。哪位遇到过请帮忙提个解决办法。
分享
yuncxb
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
43 个
工控威望:
537 点
下载积分:
2505 分
在线时间: 51(小时)
注册时间:
2008-01-02
最后登录:
2016-05-20
查看yuncxb的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-04 09:00
全看
|
小
中
大
变频器对通讯的干扰,检查变频器的接线,屏蔽,电感等