单位零线带电 和机壳(地)接触时有轻微火花 并导致漏电开关动作 测量相线及零线间电压正常 请教原因 谢谢
abc2002831
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 284 个
工控威望: 455 点
下载积分: 940 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2009-05-23
最后登录: 2024-11-01
查看abc2002831的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-03 23:20
是不是零线断了,另一头有回路带电,把所有负载开关关闭,自己找找看