单位零线带电 和机壳(地)接触时有轻微火花 并导致漏电开关动作 测量相线及零线间电压正常 请教原因 谢谢
现实记
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 160 点
下载积分: 2407 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2012-12-03
最后登录: 2013-07-11
查看现实记的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-07 07:21
零线接地也会导致漏电开关跳闸,,因为零线是变变压器中性线,,