单位零线带电 和机壳(地)接触时有轻微火花 并导致漏电开关动作 测量相线及零线间电压正常 请教原因 谢谢
xfxcy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 206 点
下载积分: 932 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2011-12-25
最后登录: 2022-04-21
查看xfxcy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-08 12:13
这说明你的漏电开关工作是正常的。。
xfxcy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 206 点
下载积分: 932 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2011-12-25
最后登录: 2022-04-21
查看xfxcy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-08 12:15
当然如果用电笔量零线有火,肯定不正常
零线碰地有火花是因为有电位差。