shcaoxianyon
你的观望俺的希望
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 801 个
工控威望: 1135 点
下载积分: 4177 分
在线时间: 391(小时)
注册时间: 2009-03-24
最后登录: 2024-11-16
查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-03 19:26
今天写了个程序想试试,具体情况是这样的:程序LD SM0.0      MOVB  16#12  SMB130下载到PLC触摸屏显示波特率不对连接不上,后来改成LD SM0.0 MOVB 16#08  SMB30,下载到PLC听到PLC里面霹雳啪啦的声音,黄灯红灯一起亮,再后来PLC就通讯不上了,麻烦知道为什么的说下啊,小弟在此先谢了啊
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
注册时间: 2009-01-16
最后登录: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-03 21:43
霹雳啪啦,肯定是打雷啦,和你这段程序没关系,,,,黄绿灯同时亮是有了严重错误,,,看来雷不小,且雷电交加,,PLC受到了严重干扰,运行不正常了,,,看来你的试验环境电源有问题,电源需要加装滤波器。。。

就这段程序本身来说,MOVB 16#12,SMB130 ,下载运行后,PORT1口将不能用于下载程序了,估计你是使用的PORT0下载程序,或者只有一个通讯口,movb 8,smb30,貌似没问题,若个位是1或2,也就不能用于下载程序喽,必须将运行开关置为STOP,方能下载程序。。。

红黄全亮的解决方法是打开PLC,把里面能拆的全拆了,7天后再组装上,看能不能让绿灯亮起来,如果不能就真的坏了。
找个相同型号损坏的PLC把CPU换了,就好了。
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812