用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
高速计数器c251和c252的区别
上一主题
下一主题
jamsxian
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
73 个
工控威望:
215 点
下载积分:
2371 分
在线时间: 33(小时)
注册时间:
2012-02-04
最后登录:
2024-06-28
查看jamsxian的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-12-03 15:25
全看
|
小
中
大
三菱fx2n,3u的告诉计数器c251,c252的接入点都是x0,x1,那他们有什么区别 ?能在用c251的时候同时用c252吗?怎么区分和怎么用?
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158480 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-02
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-04 21:17
全看
|
小
中
大
输入点不可同时使用。
c251,252,254的区别在于硬件门控制。
在程序中触点前条件导通的情况下:
c251只要是x0,x1输入a/b信号即可计数,可用程序复位为0;
c252除x0,x1输入a/b信号外,还需X2信号为OFF才可计数,不光可以程序中复位,还可用X2接通将其复位为0;
c254除x0,x1输入a/b信号外,还需X2信号为OFF、X6信号为ON才可计数,不光可以程序中复位,还可用X2接通将其复位为0。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
高速计数器c251和c252的区别
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问