jamsxian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 215 点
下载积分: 2371 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2012-02-04
最后登录: 2024-06-28
查看jamsxian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-03 15:25
三菱fx2n,3u的告诉计数器c251,c252的接入点都是x0,x1,那他们有什么区别 ?能在用c251的时候同时用c252吗?怎么区分和怎么用?
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158480 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-02
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-04 21:17
输入点不可同时使用。
c251,252,254的区别在于硬件门控制。
在程序中触点前条件导通的情况下:
c251只要是x0,x1输入a/b信号即可计数,可用程序复位为0;
c252除x0,x1输入a/b信号外,还需X2信号为OFF才可计数,不光可以程序中复位,还可用X2接通将其复位为0;
c254除x0,x1输入a/b信号外,还需X2信号为OFF、X6信号为ON才可计数,不光可以程序中复位,还可用X2接通将其复位为0。