用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
FX3U驱动松下A5电机定位不准求助
上一主题
下一主题
twosun
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
123 点
下载积分:
529 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2012-11-28
最后登录:
2012-12-29
查看twosun的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-12-02 09:39
全看
|
小
中
大
问题描叙:
FX3U用脉冲列+方向驱动A5系列松下电机。
强制单独驱动松下电机水平取料/放料自动流程的时候,每次到取料位置都是同一个位置。
但是一旦把设备的所有自动流程开启,进行联动,松下电机的取料位置往一个方向偏移,偏移量明显。
请教用过松下伺服的高手,这样的问题是驱动器参数设置有问题还是其他什么问题?
十分感谢!
分享
twosun
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
123 点
下载积分:
529 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2012-11-28
最后登录:
2012-12-29
查看twosun的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-02 21:38
全看
|
小
中
大
已经解决!
非常感谢各位的热心解答。
1。排除程序问题,因为强制跑伺服的流程和自动跑伺服流程完全一样的驱动跑点命令。除非跑点的赋值地址有冲突,在自动的时候被赋予其他数值。但是监控没有发现有该问题。
2。排除机械问题。还是那点,强制跑流程没有问题,那机械就没问题。
3。屏蔽的问题最有可能,但是已经把PLC到驱动器的线独立拉出来了,ENCODE线也独立拉走来,有相当距离,仍然没有解决。
4。尝试把所有的接地线连线了接地,解决了此问题。
PLC接地,驱动器接地,通讯线接地。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(张涛19900921) 真是好人!