用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
FX3U驱动松下A5电机定位不准求助
上一主题
下一主题
twosun
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
123 点
下载积分:
529 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2012-11-28
最后登录:
2012-12-29
查看twosun的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-12-02 09:39
全看
|
小
中
大
问题描叙:
FX3U用脉冲列+方向驱动A5系列松下电机。
强制单独驱动松下电机水平取料/放料自动流程的时候,每次到取料位置都是同一个位置。
但是一旦把设备的所有自动流程开启,进行联动,松下电机的取料位置往一个方向偏移,偏移量明显。
请教用过松下伺服的高手,这样的问题是驱动器参数设置有问题还是其他什么问题?
十分感谢!
分享
木皮
学海无涯
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
485 个
工控威望:
742 点
下载积分:
16520 分
在线时间: 243(小时)
注册时间:
2012-06-17
最后登录:
2021-06-06
查看木皮的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-02 17:09
全看
|
小
中
大
如果都一个方向偏那可以减少几个脉冲不就可以了吗
大家好才是真的好
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
FX3U驱动松下A5电机定位不准求助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问