问题描叙:
FX3U用脉冲列+方向驱动A5系列松下电机。
强制单独驱动松下电机水平取料/放料自动流程的时候,每次到取料位置都是同一个位置。
但是一旦把设备的所有自动流程开启,进行联动,松下电机的取料位置往一个方向偏移,偏移量明显。

请教用过松下伺服的高手,这样的问题是驱动器参数设置有问题还是其他什么问题?
十分感谢!
ykykkhor
Best Regards,YK
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 308 点
下载积分: 139134 分
在线时间: 559(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-27
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-02 12:41
有几个可能性:
1) PLC 与伺服器通讯线受到杂讯干扰
  - 改用屏蔽线
2) 机械问题
  - 伺服电机与机械的联结, 组合之间的误差
3) 程序问题
  - 逐一检查程序