rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-01 14:19
现在在学三菱的ST语言的编程,想改变定义标签的(16位整数)里面的位,例如下面的语句       速度.1=false   可是编译总是报错,把速度换成D0就不报错。
有这方面的经验吗?如何处理
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
e_newboy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 268 点
下载积分: 297 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2009-04-20
最后登录: 2024-09-04
查看e_newboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-02 15:30
ST编程要严格按照语法,ST语言里面变量一般是不允许使用中文,转义字符等,

基本是按C语言,BASIC语言方式编程
建议先下载一本GX的ST语言编程手册看看
本人长期兼职承接电气自动化项目:
1.熟悉各种品牌PLC程序设计,上位机组态编程,人机界面HMI编程,工业通讯网络,设备设施物联上云(IOT),数据采集,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.可承接各种PLC、触摸屏、上位机代写服务,系统集成、节能改造等项目,CAD出图。
3.服务周到、价格实惠,期待与你的合作,联系电话/微信:15875502770