现在在学三菱的ST语言的编程,想改变定义标签的(16位整数)里面的位,例如下面的语句 速度.1=false 可是编译总是报错,把速度换成D0就不报错。
有这方面的经验吗?如何处理
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
分享
jx_einstein
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
868 个
工控威望:
1047 点
下载积分:
2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间:
2010-01-09
最后登录:
2024-11-22
查看jx_einstein的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-03 08:46
全看
|
小
中
大
用:=吧,是PASCAL的语法