用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
ST程序能够用标签(16位整数)来设置里面的位吗?
上一主题
下一主题
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1611 个
工控威望:
1929 点
下载积分:
4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间:
2008-07-14
最后登录:
2024-10-09
查看rockyhuo的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-12-01 14:19
全看
|
小
中
大
现在在学三菱的ST语言的编程,想改变定义标签的(16位整数)里面的位,例如下面的语句 速度.1=false 可是编译总是报错,把速度换成D0就不报错。
有这方面的经验吗?如何处理
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
分享
jx_einstein
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
868 个
工控威望:
1047 点
下载积分:
2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间:
2010-01-09
最后登录:
2024-08-05
查看jx_einstein的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-12-03 08:46
全看
|
小
中
大
用:=吧,是PASCAL的语法
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
ST程序能够用标签(16位整数)来设置里面的位吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问